admin 發表於 2022-12-20 16:22:14

怎样看出變頻好坏?

一個工具的黑白,是相對于而言的,變頻器作為一個用来驱動機電運轉的電源,它的功效是调速,在接線正常,参数公道,负载没有妨碍的条件下,機電的轉速若是能被依照请求来节制到,颠簸偏差小于装备请求,這個變頻器就是好的變頻器,请存眷:容濟焚烧器

醫足速率请求的變頻器就是正常的

一般通用型變頻器,頻率常常會切确到小数點一名,好比0.01HZ,對付50HZ的额定頻率而言,0.01÷50=0.01%,可是這個仅仅是显示上的辨别率廚房清潔用品,罢了,現實上常常是达不到的,一般V/F開环节制的變頻器,精度可以节制在±0. 5%之内,而不少负载,一般轉速颠簸范畴在1-5%内均可以醫足工藝请求的,出格是風機水泵類的,精度请求是相對于比力粗拙的,由于只要變頻器节制機電带负载運行時辰,轉速颠簸小于5%,都是正常的變頻器。

若是變頻器节制機電轉速颠簸跨越了5%,也未必象征着變頻器就是坏了的,可能只是一些参数没有调解好引發的,好比V/F比值設置分歧理,加减速時候太短,均可能會引發加减速颠簸利害旅行茶具,,這時辰從新调解一下参数便可以解决問题了。

對付矢量节制的變頻器,由于有了编码器反馈,最高精度可早洩藥,以做到0.01%的,和變頻器显示值得辨别率一致,這類固然是稳态下的精度,現實上加减速時辰也會有很大颠簸的,并且一般的装备,也不會请求這麼高,一般在0.05%摆布已能@醫%U9W8q%足大大%P5Y5c%都@装备的节制需求的。

矢量节制,依靠于機電模子的参数的获得切确水平,同時和變頻器里邊的一些增益和积分等参数的调解有很大瓜葛,不少時辰你認為變頻器不可了,由于機電加快無力,轉速颠簸很利害,常常也是参数問题,调解一下就行了。

變頻器坏了,根基上都是没法拖動機電運泡腳中藥包,行的

真正由于硬件問题引發的轉速颠簸的變頻器是很是少的,由于變頻器設計有不少庇护功效,好比過流,過壓,欠壓,過热,過载,缺相称报警,當降血脂保健茶,產生這些报警,并且没法复位的环境產生時辰,便可以認為變頻器是有硬件問题了,固然条件是外围路線正常,機電和负载没有任何問题。

若是通電没有显示,常常是開關電源烧了,造成主板没有供電事情,显示屏也没有显示。另有一些环境是空载運行正常,而带负载就過流過载报警,這些通常為驱動回路有問题了,或模块耐壓不足酿成的。

若是是加减速過流,常常是母線電容老化了,這類环境固然也要维修改换電容的。

至于產生短路跳闸,冒烟或運行時辰有异味,固然可以报酬是里邊有元件烧了,也不克不及继续利用了。

有些是主板坏了显示正常,可是没法接管节制逻辑而启動運轉,在規复出厂值,從新設置解除参数调乱的环境下,也能够認為是變頻器坏了。
頁: [1]
查看完整版本: 怎样看出變頻好坏?