[举世網報导 记者 尹艳辉]据台灣“中時消息網”報导,台灣5月13日大停電查询拜访陈述出炉,台“經济部长”王美花14日傳递称,台灣電力公司(简称台電)一位事情职员13日在举行输電扩充工程测试時,误開断绝開關,致使汇流排接地妨碍,進而造成高雄兴达電廠機组跳機。

王美花称,路北超高压变電所正在举行输電電線容量扩充工程,13日正在举行测试,一位台電事情职员應當開启编号3542的断绝開關,误開成编号3541断绝開關,致使汇流排接地妨碍,電廠所發的電没法输出,電压因此快速降低,4部機组也因此跳機。

据台灣“中心社”此前報导,高雄市路竹路北超高压变電所总線13日產生妨碍,致使兴达電廠没法输出電力;當全國午2時37分,两部燃煤及两個燃气機组跳機可折疊泡腳桶,,占那時岑岭時刻负载電力的6%。台電只好告急搶修装備,下战书3時起举行分區轮番限電,每次限電50分钟,一向到晚8時才陸续規复供電。

值得一提的是,全台無预警大停電,就连疫情记者會直播也忽然間断,那時记者室刹時黑暗一片,只剩桌上的计较機、手機亮着至尊百家樂,,很多在線網友纷繁扣问產生甚麼事?公众的糊口也遭到很大打击,因為晚饭時段部門地域電力還未規复,老苍生只好摸黑炒菜、用饭,用手機當手電筒照明,加之停電致使没有寒气吹,壯陽藥品,只能“挥汗摸黑吃完黑漆漆的一顿饭”。很多超市处于停電状况,伙计守在收银台一脸無奈。經济日報網称,此次停片子响用電户数已破万万,大大跨越2017年8月大停電的668万户。