焊機專用動态無功补偿技術方案
電焊機的重要部件是一個降壓變壓器,次级線圈的两头是被焊接工件和焊条,事情時引燃電弧,在電弧的高温中将焊条熔接于工件的裂缝中。因為電焊變壓器的铁芯有本身的特色,是以具备電壓急剧降低的特征,即在焊条引燃後電壓降低;在焊条被粘連短路時,電壓更是急剧降低。一般直流逆變電焊機面板上均設有输出直流電流调理旋钮。逆變直流電焊機先是将单相交换220V電壓或三相交换380V電壓举行桥式整流、滤波,然後供應功率開關器件举行逆變处置。
逆變電焊機多采纳由 IGBT管構成单規矩激式逆變電路,其節制體系多采纳脉宽调制芯片SG3525,其逆變频率為20kHz,并能 举行恒流外特征節制。體系在空载時,因為采纳電壓反馈節制,PWM去黑頭粉刺產品推薦, 调制器中断地输出脉冲,因間歇振 荡的频率低且脉冲宽度窄,如许不 但空载消耗小,并且變壓器不容易饱和。因為该類焊機采纳以脉宽调制PWM為焦點的節制技能,从而可获 得较好的恒流特征和優秀的焊接工藝结果。焊機常見電能质量問题以下:
1.功率因数低下;
2.紧张的谐波電流;
3.母線负载紧张不服衡;
4.负载频仍打击,造成電網電壓颠簸和闪變;
2、常碰头临紧脫髮治療,张問题
市場上現有抵偿装配频仍投切電容、電網在紧张谐波下局部谐振概率很高,易造成電容器等器件毁坏,没法持久不乱運行,紧张致使:
1.抵偿装配後期保护本錢高;
2.供電单元罚款;
3.其他用電装备的毁坏;
4.焊接质量差和效力低;
3、焊機設計技能方案
1.负荷环境
i.點焊機2台,每台200kVA,2相380V;AB和CA各一台;
ii.點焊機3台,每台160kVA,3相380V;
iii.2相380V,100KVA晶闸管點焊機,6台;
iv.2相380V,80KVA晶闸管點焊機,3台;
2.方案综述
@按%nPS39%照對現%tda9j%实@记实数据阐發,焊機為2相380V事情方法,電流變革快,必要利用极快型投切開關,此外由于2相380V事情方法,分歧于平凡三相事情方法,必要利用2相触發投切開關,也就是相間抵偿方法。
基于上述阐發举薦利用低壓動态滤波抵偿装配HYD-DFC,该装配采纳晶闸管過零投切方法,有用按捺投切進程發生的涌流。不但能快速對無功功率進举措态抵偿,并且還具备谐波按捺功效。
快速响合時間小于10ms,彻底可以知足用户需求。因為负荷含有相間電焊機负荷,三相负荷不服衡,是以本方案供方HYD-DFC装配采纳三角形接法,可以别离對AB相、BC相、CA相负荷举行零丁抵偿。
此外测试時發明的當令的谐波呈現,設計時串入7%電抗器,举行吸取谐波,對電容器或其它装备举行有用的庇护。
装备名称:低壓動态滤波抵偿装配
装备型号:HYD-DFC
额定容量:467kvar
额定電壓:400V
额定频率:50Hz
调理方法:相間分补
冷却方法:逼迫風冷
投切档位:21档(3面柜)
柜型:GGD
数目:3面柜
上述為4台焊機設置装备摆設HYD-DFC;
柜型1000×800×2200(A×B×H),3面;
假如需方體系0.4kV母線最小短路容量為17Mvar,则本方案装配接入後體系阻抗圖谱、谐波放大圖谱以下圖所示;體系典范次谐波放大倍数以下表所示。
3.體系圖
4.主設置装备摆設清单
4、治理後结果
1.有用按捺三相不服衡,不乱電壓、解决焊機虚焊問题。
2.有用治理谐波;
3.快速相應需求投切,10ms响合時間,可以减缓電壓、電流颠簸打击問题,展望按捺60%以上有用打击電流;
4.提高功率因数由0.3提高到0.95以上,進而低落总電流;
5.低落路線消耗;
5、焊機负载現場案例先容
松下.万寶(广州)紧缩機有限公司
(1)現場用電环境
1台1000kVA,10/0.4±2x2.5%kV變壓器,带多台单相電焊機,現配套的無功抵偿装备没法正常投入抵偿,致使體系中大量無功存在,壓降较為较着。
電焊機在碰焊機焊接時,最大打击電流高达1820A,三相電流紧张不服衡,造成變壓器的死心磁場饱和,噪声大,功率因数在0.4~0.8颠簸,變壓器電流庇护常常動作,現实運行電流值跨越設定额定值,存在必定平安隐患,且需方需在此變壓器下端续接200KVA三相焊機一台。
(2)設計方案
供方在變壓器低壓侧設計1套低壓動态無功抵偿兼滤波装配HYD-DFC,滤波装配采纳晶闸管在其两头電壓過零時刻投入滤波歧路,電流過零時切除滤波歧路,实現投切時電網電壓無暂态打击、無合闸涌流打击、無電弧重燃,显著地耽误了電容器组的利用寿命。滤波装配不但能快速對無功功率举行抵偿,并且可以削减负荷谐波電流畸變率,到达國标请求。
為包管装备平安運行和到达预期的结果,HYD-DFC装配歧路采纳3次+3次+5次+7次滤波抵偿歧路。
(3)结果與效益
功率因数:電焊機事情周期為150-400妹妹,装配响合時間為10-40ms,稽核點功率因数由0.6摆布晋升到0.92,節流電费10%;
滤波结果:5次谐波電流降為2.3%,7次谐波電流降為2.3%;
提高電壓:電壓骤降幅度从40V低落到10V之内;
變壓器温度噪音:變壓器利用温度、噪音较着低落;
滋扰問题:解决變壓器電流庇护常常動作的滋扰問题;
增容:低落變壓器運行電流,知足變壓器下端续接200KVA三相焊機一台;
6、焊機專用動态無功抵偿装配简介
雷同項目現場装备圖片
2.装配機能先容
焊機專用動态無功抵偿装配(如下简称装配)是我公司按照電力體系運送電能的技能请求,連系多年研制出產電力主動化装备的实践履历,開辟的新型無功抵偿装配。装配為電力部分和電力用户專門設計,可以或许有用抵偿無功功率,提高電能质量,低落消耗,是不成缺乏的節能装备。同時装配可以或许供给配電運行数据,為制订經濟、平安的電力運行方案和装备增容等供给一套完备的科學根据。
在電力體系運送電能的進程中,無功功率不足,将使體系中運送的总電流增长、使變壓器的着力削减、供電路線及體系装备有功功率消耗增大、路線结尾電壓降低;而對付電力用户来讲,過量地从電網中吸收無功,不但使電網電能质量降低,也影响本身的用電和出產,使企業效益降低,乃至招致罚款。是以,為了削减無功的丧失和防止其在電網中的不妥活動,必需举行無功抵偿。
無功抵偿最佳的方法是當場抵偿。采纳并联電容器举行無功抵偿是一種投資少、施工简略、生效快的抵偿方法,它可以很便利地當場節制電容投切,以削减線损,解除無功馈乏给體系带来的负面影响。
断路器合上後,節制器颠末延時後上電起头事情,檢测體系三相電壓、三相電流。按照電壓、電流的幅值和它们之間的相位差,计较获得體系無功功率,并與用户設置的投入門限、切除門限相比力,再斟酌體系环境肯定電容器组的投切。
(1)装配简介
焊機專用動态無功抵偿装配,是由智能節制器(美國DSP公司節制器專用芯片建造,响合時間為20ms-30ms)節制晶闸管動态投切滤波器,集電網谐波滤波、無功抵偿與電能质量监测于一體。可以滤除電網谐波知足國标请求、抵偿電網中的無功消耗,提高功率因数,低落線损,从而提高電網的负载能力和供電质量;同時還可以或许及時监测電網的三相電壓、電流、频率、有功、無功、功率因数、谐波等運行数据,合适于负荷谐波含量大、功率因数低、负荷颠簸大的場所。在動态滤波的同時,也到达了當場動态抵偿無功功率的目标。具备完美的過壓、欠壓、缺相、過流、短路、瞬态過電壓、声光報警等庇护辦法。不存在無功倒送调和波放大問题。
(2)事情道理
装配由節制器經由過程及時收集三相電路的電壓、電流瞬時價,计较出路線的電壓、電流有用值、谐波、三相有功、無功及其抵偿容量,再按照節制器設定電容器组抵偿容量和投切方法節制晶闸管動态投切单调谐滤波電容器组,且包管電壓過零触發,在投切進程中無打击、無涌流、無操作過電壓、無電弧、無噪声,实現了滤波器的無触點主動投切,可以持续频仍投切滤波器组而不影响開關和電容器的预期寿命。
(3)典范利用場合
装配對付快速抵偿無功,同時滤除谐波有着十分显著的感化,可以或许将谐波源的風险降到最低,可提高電能质量和充实操纵體系容量。典范合用工具有如下几種谐波源负载。
①交直傳播動機電
交换變频器和直流電念头的直流電源,凡是是由三相桥式整流電路组成。致使電網電壓颠簸,功率因数低落,發生奇次谐波電流使電網電壓畸變。
②電焊機群
電焊機為单相负荷時,奇次谐波電流大、波形畸變紧张,三相電流极不服衡,電壓闪變紧张。
③智能修建
贸易大楼和高层室第配電中,現代電力電子装备(可调速马达,空调,在線UPS,開關電源,彩電,激光打印機等)為非線性负荷,固然负荷打击性小,但所發生的谐波電流很是紧张,3次、5次谐波影响最较着。
④中频炉、高频加热電源装备
事情時所發生今彩539號碼,的奇539版路單,次谐波電流紧张,重要為5次、7次、11次,谐波耗電很大。频率、有功功率、無功功率、功率因数、抵偿容量、谐波程度及庇护動作旌旗灯号,及時显示體系日期和時候;
(4) 周全的庇护功效
——過電流庇护;
——過负荷庇护
——過热庇护;
——過壓、欠壓庇护;
——具备超限報警和庇护闭锁功效,報警限值可由用户設定;
——盘問妨碍報警汗青记实。
(5)合适高品级的抗扰度國际尺度,在卑劣電磁情况下靠得住事情;
(6)具备通信功效:RS485接口;
(7)冷却方法:逼迫風冷;
(8)柜型:GCK/GGD;
(線上拉霸機,9)重要部件
■ 铁芯滤波電抗器
■ 自愈式滤波電容器
■ 大功率晶闸管模块
■ 無功動态抵偿節制器
■ 過零触發體系
■ 显示触摸屏
■ 柜體
■ 進線開關
■ 晶闸管庇护用熔断器
■ 散热風機
■ 温度節制器
■ 显示仪表
■ 继電庇护
所有固定電容抵偿装配均按限定合闸涌流谐波请求配备了响應容量的電抗器,使電容器组的運行靠得住性及利用寿命有较大的改良。
3.此套產物重要特色
(1)節制器配“触摸屏”,操作便利,直觀,并显示各電气参数;
(2)响合時間短為10ms;
(3)各抵偿歧路每相均“自力節制”,可零丁投AB相或BC相或AC相,便可以针對不服衡的负荷举行自力分相抵偿;
(4)每一個歧路都有自力的触發庇护體系;晶闸管平安裕度大,2400V;
(5)電容器、電抗器為“单相自力”型;
(6)電容器為单相滤波電容器,圆柱型,利用寿命比平凡電容器长一倍;
頁:
[1]