變頻電動空调控制器说明书
B001节制器是一款為新能源大巴空调量身定制的节制器,采纳全新的變頻节制技能,外观别致,硬件設計依照汽車级节制器設計尺度,并具有如下特色:1﹑硬件顺應输入電壓DC9V~45V,并具有電壓庇护功效。
二、主動数据收集和存储并經由過程USB接口检察,可存储持续3個月的運行記實。
三、壮大的PID算法,温度主動节制曲線,實現真正變頻节制。
四、主動除霜功效,多逻辑节制醫足除霜请求。
五、自力CAN总線节制,可醫足J1939协定或订制開辟。
六、汽車级硬件設計,全数IC醫足汽車级利用请求。
2.重要技能参数
1﹑利用前提:情况温度-40℃~80℃,相對于湿度45~85℅;
2﹑12位AD轉换器醫足温度节制精度:±0.1℃;温度显示精度:0.1℃(正常显示、降暖和升温時,数码管数字不頻仍變革,≤1次/每0.5秒);設定温度显示精度:0.5℃;
三、電源電壓检测精度:±0.色情網站治療腰椎間盤突出,,1V;
4﹑時候偏差:小于0.5℅;
5﹑节制器合适如下请求:
6﹑默承認設定的温控范畴,制冷模式:16℃~30℃,制热模式:0℃~25℃.
▼ 《GB/T 17619—1998灵活車電子電器组件的電磁辐射》的劃定;
▼ 《QC-T413-2002汽車電气装备根基前提》劃定;
▼ 印刷路線板合适GB4588.1和GB4588.2的劃定;
3.體系構成及操作法子
3.1電動空调节制器节制器的構成
圖1是電動空调节制器面板(如下称面板)概圖
圖1
圖2是显示屏界说圖
圖2
主板上LED1闪灼代表主板和面板通信正常
主板上LED2闪灼代表主板和變頻器通信正常
3.2按键操作阐明
3.2.1 開關頭
關機状况按下此键,空调進入開機状况。開機状况按下此键,空调進入待機状况,并依照關機時序渐渐封闭输出。
3.2.2 急停键
運行進程中按下急停键,全数遏制输出,當即進入待機状况。和利用開關頭關機的區分在于,一個是告急停機,一個是负载渐渐遏制。异样状况下请利用告急停機,正常状况下请利用開關頭停機。
3.2.3 點窜温度設定值
A.每次上電時,数码管全显1秒後显示B001,然落後入待機状况,待機状况下,電源批示灯亮,無输出。直到按開關頭開機後才显示温度設定值,進入開機状况。
B.進入開機状况後,按上调键和下调键可以调解温度設定值。
3.2.4 主動模式键
在開機状况下,按下主動模式键,體系進入主動模式。風速為主動風,當車内温度大于25°主動運行制冷模式;當車内温度小于15°運行制热模式;不然為透風模式。
3.2.5 模式切换键
模式切换键每按下一次,運行模式别離在制冷-制热-透風-主動模式举行轮回。该轮回内容受限于暗藏菜单中H01的参数,按照分歧的機型,有分歧的模式介入模式切换。
3.2.6 新風/杀菌键
在開機状况下,按下新風/杀菌键,體系挨次在“開新風---開杀菌---開新風+開杀菌---關新風+關杀菌”,四種状况下切换,對應批示灯亮。
3.2.7 風速键
在開機状况下,按風速键,風速挨次在“主動風---一档…..八挡”状况中切换。默许為主動風状况。
3.2.8 上调键/下调键
响應参数上调或下调。
3.2.9 一级設定及检察
长按設定键進入一级設定及检察,進入一级检察後每按一次設定键可显示一组代码,按上调键或下调键進入检察,一级菜单以下表所示:
進入菜单後,按AUTO键,不會主動退出菜单模式(便于检察或設定参数),不然10秒後主動退出。
3.3妨碍與妨碍代码
注:當同時呈現多個妨碍時,面板會1秒轮番显示妨碍代码,直至妨碍消散。
4. 體系事情描寫
4.1 制冷運行
制冷模式下,温度設定范畴是:16℃~30℃。
紧缩機:启動40秒内,按60HZ運行。40秒後,如醫足巴士内温度≥ 設定温度+2℃,且初次启動制热,则按最大頻率運行。不然按PID主動节制举行节制。制冷模式下,若是紧缩機没有開启,制冷批示灯闪灼,紧缩機開启後制冷批示灯常微晶瓷,亮。
4.2 透風運行
透風模式下紧缩構造闭,蒸發風機照旧運行。蒸發風機分為主動档、1~8档。
4.驅蚊驅蟲神器,3 制热運行
制热模式下,温度設定范畴是:0℃~25℃.
制热運行有防凉風功效,制热開機後當检测到蒸發器概况温度小于30℃時,蒸發風機不事情,若紧缩機運行5分钟後,蒸發器概况温度依然低于30℃,除霜温渡過低庇护,遏制機组運行。制热模式下,若是紧缩機没有開启,制热批示灯闪灼,紧缩機開启後制热批示灯常亮。
制热運行時,果断是不是到达紧缩機启启動前提,若到达前提,则四通阀换向,冷凝風機運行,紧缩機启動,先按60HZ運行,40秒後體系進入调頻处置;
4.4 壓力庇护
若是HP、LP開關断開,则機组停機,只有蒸發風機连结運行,显示妨碍松山抽化糞池,代码,當壓力開關复位,则起頭计時,30秒後機组進入正常運行状况。
4.5 紧缩機庇护
4.7.1 紧缩機在停機後必需過60秒才能開启;
4.7.2若仅仅在温度节制下,紧缩機启動後最少應運行30秒才能停機;若切换到其他模式或關機,则紧缩機當即停機。
4.6 傳感器异样
4.8.1車内温度傳感器產生短路時,显示妨碍代码,空调继续事情;断路時,遏制紧缩機和冷凝風機運轉,显示妨碍代码(車内傳感器和化霜(除霜)傳感器現實温度在100℃以上再显示短路代码;車内傳感器和化霜(除霜)傳感器現實温度在-40℃如下再显示断路代码);
4.8.2除霜温度傳感器產生断路或短路時,遏制紧缩機和冷凝風機運轉,显示妨碍代码。
4.7 體系退出请求
输出關機旌旗灯号後,機组遏制運行,退出次序為:
A. 制热:先停紧缩機,延時3秒停冷凝風機和四通阀,再延時5秒停蒸發風機;
B. 制冷:先停紧缩機,延時3秒停冷凝風機,再延時5秒停蒸發風機;
4.8 新風機開启和封闭前提
手動:按照面板输出节制;
主動:每運行30分钟後则開启15分钟;
車内温度高于制冷設定或低于制热設定2度開启無效。
4.9 待機状况
體系封闭後,所有批示灯﹑数码管均灭;
關機後,原本的設定温度﹑風速均连结,下次開機時規复前次關機状况。
4.10 初始設定
設定制冷温度:25℃;設定制热温度17℃;
設定風速:主動風。
5.接口阐明
注:2016.07.07 杀菌输出更改成預充電,启動次序:預充電输出----8S----空调启動输出
杀菌输出接口在HZ-2端子上。