admin 發表於 2022-12-20 16:23:42

如何快速调试V20變頻器?如何讓變頻器對電機参数進行自识别?

三、按照以上設置法子,找到P0970,設置為1。P0010 =30 P0970=1或21,是對變頻器参数举行規复出厂設置。

四、子菜单1,設置機電数据。此時若是按“OK”键,變頻器會進入快速调试界面,若是按“M”键,變頻器會進入参数設置界面。按“OK”键,進入快速调试界面,此時绿色批示灯會不绝闪灼,请按照機電铭牌設置機電各参数,若有分歧按上下键调解,按“OK”键确認。

P0304,機電客户電壓。P0305,機電额定電流。P六合彩研究院,0307,機電额定功率。P0308,機電额定功率因数。P0309,機電额定效力。P0310,機電额定頻率。P0311,機電额定轉速。

五、設置機電自辨認。P1900,選擇機電数据辨認。=0,制止辨認。=2,静止時辨認所有参数。設置為2後,P1900左上角會呈現三角符号,提醒有报警,代码為A541,暗示機電自辨認被激活。此時先不消管它,继续設置後面的参数。

六、子菜单2,毗连宏選擇。設置完機電参数後,短按“M”進入毗连宏選擇,按照参数表設置毗连状况。按照必要選擇毗连宏,如設置為“Cn002”,暗示端子宏,然後按下“OK”,Cn002前面多出来一個“-”,阐明已切换到该模式。

七、子菜单3,利用宏選擇。設置完毗连宏後,短按“M”進入利用宏選擇,用于設置针對负载的類白髮變黑髮洗頭水,型:如風機型,水泵型等;若是负载不属于利用宏中的類型,则選擇“AP000”不更改任何参数設置。

八、和毗连宏同样,當肯定利用某個利用宏後,该宏的序号前面會多出来一個“-”阐明已切换到该模式。

九、子菜单4,經常使用参数選擇。設置完利用宏後,短按M键,進入常见参数設置界面,可設置最大最小頻率,斜坡上升降低時腳臭剋星,候 PID调理等,如不必要可疏忽,详见下表:

十、至此變頻器快速設置竣事,长按M键返回。

注重:P1900,機電参数辨認,履行辨認前必需先履行快速调试,不克不及直接扭轉1900数值来辨認。
頁: [1]