admin 發表於 2022-12-20 16:44:21

變頻器报警故障检测(變頻器维修)

一、先测一防止掉髮洗髮精,下三相電流是不是均衡,這個五點半摆布,這個是5.1安,第三箱6.5安,這個三相電流不服衡,如今早洩,猜疑這個機電自己有問题,好比说機電線圈欠好。

二、可是這個機電利用變頻器节制的,也有多是這個變頻器自己有妨碍。用解除法,就老虎機app,是機電這三根線接到左侧這三根電源線上就好了,把變頻器甩開,直接接到公屏380的電,再看一下電流是6.4安、5.8安,7.7安,三箱误差有點大,正好有一台電念頭把它换上,把這里的電線恢回复复兴位,線頭也给处置了。

三、前行表测一下變頻器的输出電流,第三箱是8.3摆布,纵向也是8.4安,第一項8.3摆布,這個三相電流几近是均衡的。再测一下變頻器的输出電壓,385V,其他两相几近也是同样,這個是检测的真有用值,可以丈量變頻器的输出電壓,變頻器输出的三相電壓是均衡的,三相電流也均衡,总结下来就是以前阿谁機電坏掉了。
頁: [1]