admin 發表於 2022-12-20 16:57:10

FX5U與三菱變頻器RTU通訊案例

1、案例使命节制请求描寫

用FX5U跟三菱E700變頻器實現Modbus RTU通信,實現功效:更改頻率、正轉、反轉、遏制。如圖1-1所示。

圖 1-1 FX5U與三菱變頻器E700

2、相干根本常识

使命中的案例基于三菱FX5U系列PLC的利用案例,在進修本案例前请先自评下是不是具有如下根本,若對相干的根本常识不認识,请按照tải kubet 777,下方供给的毗连举行預先進修课程。

1.對通信的理解?

2.甚麼是串行通信?

3.RS23二、RS48五、RS422之間的區分?

4.通信格局包括哪些?

5.甚麼是通信协定?

6.RS2指令的理解?

重點常识讲授

1:硬件接口

通訊接口尺度是通訊的硬件协定,供给機器的、電气的、功效性的特征和規程。同時,界说了傳输介質與收集接口的毗连方法和数据發送和接管方法。在串行治療皮炎濕疹,数据接口尺度中,最經常使用的是RS23二、RS422和RS485串行接口尺度。本案例采纳的是RS485接口

2:通信协定

通信协定重要看通信格局和数据格局。

(1)通訊格局

在串行异步通訊中,通訊两邊必需就通訊数据傳送方法,傳送的数据长度,校验法子和傳输速度举行同一設置,如许才能包管两邊通訊的准确。這類两邊举行同一設置的参数,称之為通訊格局。

發送端默许是逻辑1状况

在發送数据前,先發送逻辑0,用来通醫對方起頭接管数据

肇端位:用来通醫對方起頭接管数据

数据位:是真正有效的信息。

数据位有7位、8位,按照現實必要举行設置

数据位:查验数据位發送是不是准确

可以設置奇校验、偶校验、無校验

遏制位:标記一個字符的傳输竣事,一般环境下遏制位為高電平

可以設置1位、2位。a片網站,两邊必需一致

(2)数据格局

本案例以Modbus RTU通信為例。

ModbusRTU 通訊格局:

1個肇端位

8個数据位

1個校验位,無校验则無

1個遏制位(有校验),2個遏制位(無校验)

ModbusRTU数据格局

一個码對應一组通訊格局。

比方:地點码:01H,1個肇端位,8位数据位,奇校验,1位遏制位,以是地點码

0 00000001 0 1

肇端位:1

数据位:00000001

奇校验,数据位為1的個数是奇数:0

遏制位:1

3:Modbus經常使用功效码名称和功效

4:三菱變頻器通信地點(更多可看三菱E700利用篇P220)

5:指令解读

(1)串行数据傳送RS2指令阐明(注:利用指令時,凹凸字节要反)

(2)CRC指令

3、使命的施行

本案例會從硬件接線—變頻器参数設置—PLC軟件步伐設計這三個方面举行讲授。

1 硬件接線圖

圖3-1 FX5U與三菱變頻器接線圖

2 變頻器参数設置

在設定参数前,将變頻器参数调至ALLC,将参数設置為1,断根所有参数。

3 PLC軟件步伐設計
頁: [1]