根基参数的設置1)按“MENU”键,节制盘显示屏呈現“-99-”字样。2)按“ENTER”键,节制盘显示屏呈現“-9902-”字样。再按“ENTER”键,显示屏显示SET、LWD闪灼,同時显示节制参数控9902的数值,頻頻按“UP/DOWN”键(上/下),找到必要的节制参数的数值,同時显示屏SET闪灼。再按“ENTER”键,参数設置终了。再按两次“MENU”键,节制盘显示输出電壓的頻率。
3)在节制盘呈現参数“9902”後,頻頻按“UP/DOWN”键,從节制参数集找到必要設置的参数, (参数從0102~9908,每一個参数暗示的意義参看用户手册)依照
台北當舖
,前面先容的法子
魔龍傳奇打法
,設置每一個参数数值。
2.完备参数的設置
完备参数供给變頻器特别功效的参数,用以實現變頻器特别节制请求。設置的法子以下:
1)按节制盘“MENU”键,节制盘显示屏呈現“-99-”字样。
2)頻頻按“UP”或“DOWN”键,直到显示屏呈現“-LG-”字样。
3)按住“ENTER”键,直到显示屏呈現“=LC=”字样。
4)按“DOWN”’键,显示屏呈現“=99=”字样。
5)按“UP”或“DONW”键,找出必要設置的参数
3.變頻器参数設置
1)参数9902暗示選擇节制参数,该参数設定ACSl40利用分歧的节制参数。選擇分歧的节制参数,變頻器节制端子具备分歧的感化。参数9902数值從0~7。尺度型選擇9902的值為1
2)参数9905設定ACSl40输出到電念頭的最大電壓值。當變頻器的输出頻率即是参数9907設定的额定頻率時,输出電壓同時到达额定電壓值。ACSl40输出到電念頭的電壓没法大于電源
去口臭神器
,電壓。
3)参数9906設定ACSl40输出给電念頭的電流,其值為利用的電念頭铭牌上的额定電流值。
4)参数9907调解變頻器输出電壓的頻率為電念頭铭牌所标示的頻率,此頻率值應和参数1105和2008调解的頻率值相称。
5)参数1003暗示标的目的节制参数,選1電念頭正轉,選2電念頭反轉,選3電念頭正向滚動或反向滚動。
6)参数0102暗示電念頭的轉速。
7)参数0104暗示電念頭的電流值。
8)参数0105暗示電念頭軸的输出轉矩,以额定轉矩的百分数暗示。
變頻调速恒壓供水變頻器参数設置:
1 、假設PLC的恒壓给定為P,
2 、假設變頻器的摹拟量输出設置為输出頻率F,
3 、P1為PLC的一個摹拟量输出, 接到變頻器的摹拟量输入端, 作為變頻器的速率给定
4 、體系的水壓反馈旌旗灯号P2, 接到PLC,
5 、假設如今體系從初始状况-三台水泵均未启動 起頭運行, 水泵的启動次序為1-2-3
6 、
減肥茶推薦
,體系启動後, PLC比力P和P2, 颠末PID後获得P1, P1送至變頻器, 同時PLC的DO节制水泵1的接触器, 将水泵1连到變頻器的输出, 然後變頻器启動
7 、變頻器启動後, 水泵起頭運行, 跟着轉速增长, P2的数值起頭上升, PLC的PID延续调理P1, 當P1到达50HZ-即水泵工頻時, 若P2仍未到达恒壓给定P, 且變頻器的摹拟量输出-即變頻器的输出頻率F為50HZ, 那末PLC步伐會将水泵1切换至工頻運行, 然後启動水泵2,
八、 水泵2的启動進程, 就是1-7的
治療糖尿病
,反复, 若水泵2到达50HZ, P2仍未到达P, 那末PLC會将水泵2切换至工頻, 然後启動水泵3。