台灣大停電调查報告出炉:系人為失误,台電工人误開隔离開關
[打印本頁]
作者:
admin
時間:
2021-7-19 17:43
標題:
台灣大停電调查報告出炉:系人為失误,台電工人误開隔离開關
13日,台灣突發重大停電变乱,近416万户轮番停電5小時,島內堕入一片紊
手指腱鞘炎
,乱。
14日,“513大停電”查询拜访陈述出炉。台“經济部长”王美花暗示,這次停電系台灣電力公司(简称台電)一事情职员误開断绝開關而至,台電董事长杨伟甫已自请处罚。另据台電開端预估,這次变乱的共计電费补偿将
吃角子老虎
,达4.7亿元新台币。
14日下战书1時20分,王美花率台電主管召開记者會,阐明13日高雄路北超高压变電所汇流排妨碍造成大停電的变乱初步伐查陈述。
据台灣结合消息網報导,王美花在會上称,此前路北超高压变電所正在举行输電電線容量扩充工程,13日举行参加體系前的完工查抄與测试。
但是,在测试時,台電一名事情职员原本應開启编号3542断绝開關,却失误開启了编号3541断绝開關,造成输電装備汇流排發生接地妨碍变乱,電力體系電压骤降,進而引發就近的台灣第三大發電廠,高雄兴达電廠呈現4部機组跳機,没法正常送出電力。
王美花诠释称,汇流排就像是“耽误線的插座”,當耽误線插座妨碍時,即便有電,也没法傳输,這就是為甚麼發電没有问题,但汇流排一妨碍,就呈現停電状态。
為维系電力體系平安,全台自13日下战书3時起履行告急分區轮番停電。經台電告急搶修处置,讓發機電组陸续規复并联,渐渐削减停電户数,當晚8時全台規复正常供電,正式消除分區轮番停電。而据统计,這次大停電共计影响415万户一般用户,和6300户工贸易用户。
除對“513大停電”阐明初步伐查陈述成果外,台電副总司理王耀庭也在會上阐明了补偿方案。
据台媒《經济日報》報导,台電方面暗示,获补偿用户分為两类,一為工贸易用户,電费扣减方法為5月電费打95折;
信用卡換現金
,二是一般室第用户,電费扣减方法是五、6月总體電费打95折。
据台電開端预估,总體补偿金额将达4.7亿元,跨越2017年815大停電补偿3.6亿元。此外,台電公司也将在各區業務处辦事中間設立專责窗口,受理公众申说问题。
而對付“513大停電”补偿金额為什麼较2017年的“815大停電”高,台電诠释,昔時“815大停電”是由于中油供气失误造成停電,而此次台電责任较大,以是選择重优补偿。此外,台電董事长杨伟甫還暗示,這次停電時候也较昔時长,以是补偿也會较多。
值得一提的,王美花在回應咎责時指出,因為這次是報酬失误造玉成台大停電,台電董事长杨伟甫已自请处罚,但究查责任将會比及查询拜访陈述完成再决议。
她還夸大,本身不在意去留,“不论是台電董事长或我小我,咱们都没有把這件事变放在心上,咱们放在心上是從速把事情怎麼尽快来做。”而就在14日上午,國民党在召開记者會時明白亮相,
提高視力
,请求王美花必需告退下台,為這次大停電賣力。