變頻器是利用變頻技能制造的一種静止的頻率變更器,它是操纵半导體器件的通断感化将頻率固定的除毛膏,交换電變更成頻率持续可调的交换電的電能节制装配。變頻器的根基機關见圖10-4。
變頻器的安装
(1)變頻器應安装在無水點、無蒸汽、無灰(出格是油性尘土)的場合,该場合還必需無酸碱腐化,無易燃易爆的气體和液體。
(2)變頻器在運行中會發烧,為了包管散热杰出,必需将變頻器安装在垂直标的目的。因變頻器内部装有冷却電扇,其上下摆布的相邻物品和挡板必需與其有足够的間隔。平面安装见圖10-5(a),垂直安装见圖10-5(b)。
(3)變頻器在運轉中,散热片四周的温度可上升到90℃,是以變頻器後背要利用耐热質料。
(4)将多台變頻器安装在统一@装%RACY7%配或节%Up12c%制@箱里時,為削减互相的热影响,建议横向并列安装。必需上下安装時,為了使下部的热量不致影响上部的變頻器,應設置隔板等物。箱(柜)體顶部装有引風機的,引風機的風量必需大于箱(柜)内各變頻器出風量的总和;没有安装引風機的,其箱(柜)體顶部應尽可能開启,没法開启時,箱(柜)體底部和顶部保存的進、出疤痕修復霜,風口面积必需大于箱(柜)體各變頻器端面面积的总和,且進、出風口的風阻應尽可能小,见圖10-6。
變頻器的利用
(1)严禁在變頻器運行中堵截或接通電念頭。
(2)严禁在變頻器U、V、W三相输出線中提取一起作為单相電用。
(3)严禁在變頻器输出U、V、W端子上并接電容器。
(4)變頻器输入電源容量應為變頻器额定容量的1.5倍至500kVA之間。當利用大于500kVA的電源時,输入電源會呈現较大的尖峰電壓,有時會毁坏變頻器,應在變頻器的输入侧設置装备摆設响應的交换電抗器。
隆乳,
(5)變頻器内電路板及其他装配有高電壓,切勿以手触摸。
(6)堵截電源後因變頻器内高電壓必要必定時候泄放,维修查抄時,需确認主控板上的高壓批示灯彻底熄灭後方可举行。
(7)機器装备需在1s之内快速制動時,则應采纳變頻器制動體系。
(8)變頻器合用于交换异步電念頭,严禁利用带電刷的直流電念頭等。 |
|